Posté(e) Février 26, 200818 a comment_2630 Posté par waleed27 ségrégation au niveau des poutrelles ... y a pire que ça mais la taille des foto et trés grande comment l'évité et comment le traité au cas ou on aura le prob? j'attend vos participation..
Février 26, 200818 a Auteur comment_2646 Posté par kamel27 dans ce cas on peu seulement démolir les poutrelles sans toucher les poutres et chainages??? en général vous recommandé quoi pour les poutrelles: celles coulées sur place avec le plancher ou les poutrelles préfabriquées et pour quoi ????
Février 26, 200818 a Auteur comment_2648 Posté par montabone Il vaut mieux utiliser des poutrelles préfa que des poutrelles coulées sur place. D'ailleurs en France, ce procédé n'existe plus sur chantier. Tout est préfabriqué et bénéficie d'un Avis Technique du CSTB (gage de qualité, de suivi de fabrication, etc. ...) Concernant les appuis, il et faut recréer de bonnes conditions d'appui et donc en partie démolir. Mais, il s'agit d'une adaptation au cas par cas. Difficile de répondre dans l'absolu