- Réponses 6
- Vues 1.8k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Guillaume5967 2 messages
-
elaw 2 messages
-
flop87 1 message
-
apave 1 message
comment_77965Bonjour à tous.
Je suis confronté à un calcul de dallage un peu particulier. J'utilise l’Annale de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics pour mes calculs. la méthode proposé par ce document fait intervenir le module de westergaard qui est très important dans le calcul d'un dallage.
Alors ma question est la suivante: Est ce qu'on peut améliorer le sol sous-jacent du dallage par du sol stabilisé ou des gravats ou du gros béton( choix moins économiques) pour faire évoluer le module de westergaard??
Si non, j'aimerais avoir des solutions pour éviter un dallage trop épais. Avec le poids des essieux que j'ai et le module de westergaard je me retrouve avec un dallage de 60cm d'epaisseur.
Merci de bien vouloir répondre à ma préoccupation.