Bonsoir

On a fait une etude d'un réservoir circulaire de capacité 5000m3, sa dalle repose sur 45 poteaux et des poutres orthogonales dans un seul sens.

On a opté pour la préfabrication de la dalle par des pré-dalles de 8cm d'epaisseur et une dalle de compression coulé sur place au dessus de 7cm d'epaisseur

quand le dossier a passé au CTC ils ont y ajouté des chainages perpondeculaires aux poutres

Est ce que ces chainages sont necessaires sachant que les poutres sont raidies par une ceinture superieure?

  • Réponses 15
  • Vues 3.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

recommended_posts

comment_5676

posté par bentafat_rachid

personnellement je préfère une dalle pleine coulée en meme temps qui assure le monolithisme

la predalle doit etre liée avec la dalle coulée qui sera rugueuse avec des connecteurs qui absorbent le retrait differentiel .

comment_5677

j'ai une question est ce que les prédalles conçues pour reservoirs ont quelques chose de speciales ou de particuliers par rapport aux autres prédalles courantes du batiment ?

merci

comment_5678

posté par bentafat rachid

bien ferraillées dépourvues des fissures , tres bonne qualité du béton ; assurer un enrobage necessaire pour eviter la corrosion

comment_5679

posté par montabone

OK Redo.

J'avais fais un petit résumé en introduction car justement j'avais un doute sur le plancher.

Si en plus, le réservoir est semi-enterré, il ne va pas avoir beaucoup d'effort de vent à redescendre au sol.

Ce réservoir est-il construit en zone sismique?

Il a peut-être quelque chose dans l'environnement local qui fait peur au bureau de contrôle et qui impose ce renforcement.

Le plus simple serait de demander au bureau de contrôle la raison de ce renforcement.

comment_5680

posté par montabone

Rachid

Tes photos sont impressionnantes et trés pédagogiques. La plupart montre un enrobage des aciers insuffisant.

Par contre, as-tu rencontrer au cours de tes expertises des éclatements de béton pour des aciers dont l'enrobage était supérieur à 2,5 cm ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.