Posted November 4, 20168 yr comment_109477 Bonsoir les amis , je veux savoir est ce que c'est normal d'avoir un effort normal négatif ? du à quoi ?
November 5, 20168 yr comment_109484 Poteaux en traction, si c'est pas un cas de soulèvement (sous l'effet de vent souvent), qui n'est pas le cas ici je pense (comb ELU), peut être vous avez des poteaux trés proches qui vas provoquer une différence de charge et des poteaux en traction. Faire une capture sur ton structure et le poteau en question pour nous faire une image plus claire, ou passer ton fichier. Edited November 5, 20168 yr by Aimen21
November 5, 20168 yr comment_109501 ** Est ce que tu as deux poteaux et un d'eux sa hauteur dépasse considérablement l'autre? *** C'est quoi la charge dont le numéro est 8? Edited November 6, 20168 yr by ABDOH
November 5, 20168 yr Author comment_109503 https://www.dropbox.com/home?preview=Nouveau+dossier.rar merci bcp
November 5, 20168 yr comment_109505 il y a 44 minutes, emir_kacem a dit : https://www.dropbox.com/home?preview=Nouveau+dossier.rar le lien ne marche pas
Bonsoir les amis , je veux savoir est ce que c'est normal d'avoir un effort normal négatif ? du à quoi ?