bonsoir

 après le decoffrage de planchers il a été constaté  ce qui suit:

  - une segregation importante  au niveau des nervures qui sont coulés sur place

 - des fissures visibles sur la surface de la dalle de compression

 néanmoins les éléments porteurs tels que les poteaux et les poutres ne présentent aucune anomalie apparente

 veuillez voir  les photos

merci de nous  donner des solutions technique adéquates relatifs à notre cas

80524744_2632769776800003_4928605195568414720_n.jpg

81500090_1492818704207758_131097202331222016_n.jpg

80194346_1714530515338416_4234169624448466944_n.jpg

81531286_2399408646993384_4661613978156269568_n.jpg

  • Réponses 1
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_139670

Bonjour,

Vu l'ampleur des ségrégations, il faut repiquer toutes ces zones et re-couler au mortier. Les aciers sont en partie à l'air libre, donc ils vont s'oxyder dans le temps et se désagréger. 