poutre à largeur variable


alibai

Messages recommandés

Bonjour, 

 

J'ai une poutre existante de section 27x31 ht

pour une raison de création de trémie d'ascenseur on doit supprimer 14cm de la poutre en largeur pour me rester que 13cm 

la longeur de la poutre initialement est de 5.3m 

maintenant on a

3.3m avec une section de 27x31ht et 2m avec une section de 13x31ht 

d'apres les sondages effectuées, nous devons couper 2 barres lisse de 28mm de diamètre 

 

ma proposition est de sceller des barres en HA14 de la partie fine avec un recouvrement de 70cm pour assurer la transmission d'effort 

 

existe t 'il une section de l'eurocode ou on traite ce genre de cas ? 

avez vous déjà rencontrer des cas pareils ? 

 

Cordialement 

 