Aller au contenu
Posté(e)
comment_151284

Bonjour à tous,

J’espère trouver enfin une réponse...

J'ai besoin d'explication sur les descentes de charges pour les planchers à poutrelles et entrevous dans le cas du calcul manuel.

Par exemple (ci-joint), pour calculer une poutre de refends, en prenant pour hypothèses (juste pour le calcul) un poids total Pser=G+Q= 500kg/m².

Pour avoir la charge sur la poutre, il faut bien prendre les demis portées de part et d'autre de la poutre et multiplier Pser ? Donc en prenant les portées de part et d'autres aux axes de poutres et murs on obtient (4.63+3.13)x5x0.5=19.4kN/ml.

On m'avait dit qu'en cas de poutre de refends, il faut multiplier ce résultat par 1.15 soit 19.4x1.15 =22.31kN/ml

Ma question est pourquoi ce 1.15 ? je pense qu'à l'époque on m'a donné ce coeff en fonction de la méthode forfaitaire mais normalement pour utiliser cette méthode, il faut que les portées soient comprises entre 0.8<lx/ly<1.2 ??

Dans le guide d'application de l'eurocodes on a l'article 5.1.3 (1) qui parle aussi de ce coefficient.

Est ce qu'il faut majorer la descente de charge sur appuis avec ce coefficient lorsque on est en poutrelles hourdis ? 

Si oui dans le cas, ou nous ne sommes pas dans les portées 0.8<lx/ly<1.25 comment fait-on?

Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ? 

merci d'avance.

cordialement

 

Capture1-plans.thumb.PNG.30bec3c332af9bded14d16dcef5fc75d.PNG

 

 

Capture2-coupe.PNG.fececb60b1c9e0173eb1f222db0d119a.PNG

 

 

  • Réponses 2
  • Vues 886
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_151387

Bonjour canartik,

oui je suis ok avec ça et j'ai la démonstration ;)

Par contre, je me pose plus la question de savoir si on peut utiliser cette majoration uniquement lorsqu'on est dans un rapport de 0.8<lx/ly<1.25.

Par exemple si on prends un appui centrale avec des portée de 2.50 et 5 ml de part et d'autre, et un plancher à 500 daN/m².

donc est-ce que pour avoir la charge sur cette appuis central : (2.5+5 )x5x1.15=21.5 kN/ml ?? alors que lx/ly=2 ? 

merci d'avance.

 

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…