Posté(e) Septembre 10, 20214 a comment_151428 bonsoir, sur arche poutre j'ai une longrine ( 20x60ht) et j'ai eu deux erreurs : -La rotation calculée sur l'appui est supérieure ou égale à la rotation plastique admissible - fissuration trop importante (avec une valeurs 0.319 > à la valeur limite 0.3pour une classe xc2) alors s'il vous plait comment je peux corriger ses erreurs sans la modification du coffrage
comment_151428bonsoir,
sur arche poutre j'ai une longrine ( 20x60ht) et j'ai eu deux erreurs :
-La rotation calculée sur l'appui est supérieure ou égale à la rotation plastique admissible
- fissuration trop importante (avec une valeurs 0.319 > à la valeur limite 0.3pour une classe xc2)
alors s'il vous plait comment je peux corriger ses erreurs sans la modification du coffrage