Exprimer un besoin

Calcul de contrainte due aux surcharges d'un engin mobile au-dessus d'une galerie située à une profondeur de 7m

Géotechnique et fondations
Question posée le 25 mars 2023 par Uddur, 2 réponses
Posté(e)
comment_190093

Bonjour tout le monde,

J'ai besoin de votre aide concernant une problématique.

Dans un projet d'assainissement on a opté le creusement des galeries et je cherche à calculer les contraintes dues au surcharge d'un engin mobile qui circule au dessus de cette galerie 

Données : hauteur de galerie 2m, largeur : 1.2m,

                  Profondeur de la galerie : 7m

image.png.b90d3bc853b036fa883058184c1a92ee.pngimage.thumb.png.4e0ae3c68fceda474855f0f4afbd6ee8.png

  • Réponses 2
  • Vues 1,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_191039

bonjour,

quelle est la cote fil d'eau de l'ouvrage?

toujours est il que ce qui est important dans ce cas est la hauteur des remblais au dessus de la génératrice supérieure.

il faut savoir qu'une charge appliquée à la surface d'un massif semi infini va générer des contraintes dans le sol qi vont diminuer d''intensité en fonction de la profondeur. de ce fait une hauteur minimale sur génératrice et requise pour que les contraintes à ce niveau soient supportable par l'ouvrage.

OuAllahu A3lam

a+

 

  • Auteur
comment_191043
Il y a 4 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

quelle est la cote fil d'eau de l'ouvrage?

toujours est il que ce qui est important dans ce cas est la hauteur des remblais au dessus de la génératrice supérieure.

il faut savoir qu'une charge appliquée à la surface d'un massif semi infini va générer des contraintes dans le sol qi vont diminuer d''intensité en fonction de la profondeur. de ce fait une hauteur minimale sur génératrice et requise pour que les contraintes à ce niveau soient supportable par l'ouvrage.

OuAllahu A3lam

a+

 

vous pouvez considéré une telle cote fil d'eau .

comment je peux répartir la charge mobile?

comment je peux appliquer la relation de boussinesq et les bulles de contraintes pour ce faire.?

merci d'avance

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.