OmdaGéo Posted February 25, 2008 Report Share Posted February 25, 2008 Posté par sitayeb Les Bétons lourds Les bétons lourds sont utilisés pour servir de contrepoids ou de lests ou comme protection contre les rayonnements et les explosions. D’une masse volumique généralement supérieure à 3 000 kg/m3, ils diffèrent des bétons classiques par les granulats employés (barytine, magnétite, hématite, déchets ferreux). En général fluidifiés à cause du faible dosage en eau (eau/ciment = 0,4), ils se caractérisent par un retrait légèrement supérieur à celui d’un béton traditionnel et ne doivent pas subir de températures supérieures à 180 °C. Certaines précautions d’emploi doivent être prises. Ainsi, les couches à vibrer ne doivent pas dépasser plus de 25 cm d’épaisseur. Les aiguilles vibrantes, d’un rayon d’action plus faible du fait de la densité du béton, doivent être introduites tous les 30 à 50 cm et par courtes périodes. Il est nécessaire d’utiliser des coffrages très rigides, étanches et bien charpentés pour résister à la pression développée. Composition du béton : Pour le béton lourd d’une densité 4,5 : – baryte 0/8 de densité 4,04 ; – riblon 0/10 de densité 6,84 ; – sable ; – ciment CPJ 42,5 ; – eau ; – adjuvants :superplastifiant Pour le béton lourd d’une densité, de 3,5 : – baryte 0/8 de densité 4,04 ; – baryte 8/18 de densité 4,27 ; – ciment CPJ 42,5 ; – eau ; – adjuvants : superplastifiant Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...