Mars 8, 201015 a comment_40436 ca doit étre les charges pondérées qui te permettrons de connaitre la charge transmise en plus du poids propre
Mars 8, 201015 a comment_40439 1.35 : c'est un coefficient de sécurité dépend le type de bâtiment et son exploitation .
Mars 9, 201015 a comment_40459 Bonjour, Comme dit précédemment, 1.35 et 1.5 sont des coefficients de sécurité. On applique 1.35 pour les charges permanentes qui sont fixe (poids propre,....) ces charges sont notés G (gravity). On applique 1.5 pour les charges d'exploitations notées Q, se sont des charges mobiles. Ces coefficients étaient légérement différents par exemple dans les normes francaises et les british standards. Les eurocodes vient pour unifier le tout .... Ces coefficients sont calculés à partir des calculs de probabilités, c'est normal qu'on ait un coefficient plus élevé pour les charges mobile par rapport aux charges fixes, les charges fixes peuvent être déterminées avec plus de précision que les charges mobiles.....N'oubliez pas que ces coéfficients peuvent diminuer lors d'une descente de charges pour les étages supérieures.... Bien à vous
Mars 9, 201015 a comment_40462 momo saw pourquoi 1.35 et pas 1.50 ou 1.60 ? Ces valeurs sont définies par les réglements de construction.
Mars 10, 201015 a Auteur comment_40538 bonjour tous réponse insuffisance !!!!! j'ai dit pourquoi pas 1.50et 1.60 de lieu de 1.35 pour charge permanentes et 1.70 ou 1.90 de lieu 1.50 pour charge d'exploitations (mobile)
Mars 10, 201015 a comment_40542 Bonjour, Comme j'ai dit précédemment, c'est une question de probabilité !!! Salut
salam que signifie 1.35(1.35G+1.50P)? :cry: