Posté(e)
comment_107760

Bonjour.

Lors de l'utilisation de la méthode statique équivalente (RPA), afin de calculer les périodes empiriques nous avons besoin de "hn" qui est la hauteur a partir de la base du batiment.

Le probleme c'est que j'ai 4 entres sols et donc je n'arrive a savoir ou est la hauteur a partir de la base, est-ce que je prends une hauteur la ou les entres sols se terminent (RDC) ou alors a partir de l'entre sol le plus bas?

Merci beaucoup

  • Réponses 3
  • Vues 1,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Je me rappelle bien que notre prof nous a dit lorsqu il s agit d un sol rocheux par exemple on considère l encastrement à partir du rdc ;pour un sol argileux il faut conidére l encastrement au niveau

  • Bonjour WalidGC2016, Le problème du niveau d'encastrement lors d'une analyse sismique est très récurent. Je t'invite à voir le §6.2.3.3 de l'ancien règlement parasismique Français : PS92

recommended_posts

comment_107777

Je me rappelle bien que notre prof nous a dit lorsqu il s agit d un sol rocheux par exemple on considère l encastrement à partir du rdc ;pour un sol argileux il faut conidére l encastrement au niveau des fondations .entre ces deux sols le niveau d encastrement  est egalement entre les  2

  • 2 semaines après...
comment_107972

Bonjour WalidGC2016,

Le problème du niveau d'encastrement lors d'une analyse sismique est très récurent.

Je t'invite à voir le §6.2.3.3 de l'ancien règlement parasismique Français : PS92

Ils indique quelle hauteur prendre en considération pour le modèle brochette de l'analyse sismique.

Envoi moi ton mail pour t'envoyer le fichier PDF du PS92 si tu veux

Cordialement

Mehdi

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.