Posté(e) Juillet 31, 201016 a comment_46035 important . svp je cherche une doc sur 1- le maillage des viol et des dalle plein pour structure contre venté en viol. 2-les défirent paramètre pour les spectre de réponse de calcul( américain .et canadienne 2005 ) ( sachent que le groupe d'usage II .site rocheux et zone forte sis) merci d'avance .
Mai 11, 201115 a comment_55530 Je m'excuse auprès des admins pour faire remonter un topic pareil, mais un batiment contreventé en viol, ça vaut le coup de revoir ça ! Sinon pour répondre aux questions : Il est préférable de mailler le voile manuellement et de laisser l'automatique aux dalles (en prenant soin de respecter le maillage imposée aux voiles). Pour le spectre, il faut l'introduire comme fichier séparé (add spectrum).
comment_46035important .
svp je cherche une doc sur
1- le maillage des viol et des dalle plein pour structure contre venté en viol.
2-les défirent paramètre pour les spectre de réponse de calcul( américain .et canadienne 2005 )
( sachent que le groupe d'usage II .site rocheux et zone forte sis)
merci d'avance .