Il s'agit d'une poutre à une seule travée avec à droite une console.
Je veux la ferrailler à la main et comparer mes résultats avec ceux du logiciel Koka de Blq socotec. Mais je n'obtiens pas la même chose.
Je me pose alors cette question:
Moi, quand je dimensionne cette poutre et console, je travaille avec la combinaison 1.35G+1.5Q seulement (puisque pour moi, c'est la plus défavorable). Est-ce que je dois faire les calculs pour chaque combinaison de charges, notamment en l'absence des charges variables sur console ou sur travée, et 0.9G+1.5Q, etc..
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_46112Il s'agit d'une poutre à une seule travée avec à droite une console.
Je veux la ferrailler à la main et comparer mes résultats avec ceux du logiciel Koka de Blq socotec. Mais je n'obtiens pas la même chose.
Je me pose alors cette question:
Moi, quand je dimensionne cette poutre et console, je travaille avec la combinaison 1.35G+1.5Q seulement (puisque pour moi, c'est la plus défavorable). Est-ce que je dois faire les calculs pour chaque combinaison de charges, notamment en l'absence des charges variables sur console ou sur travée, et 0.9G+1.5Q, etc..