demarco Posted April 16, 2011 Report Share Posted April 16, 2011 EXTRAIT DU RPA 99 _2003 10.4. Murs de soutènement 1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent. 2. La vérification de la stabilité est effectuée par application de deux coefficients sismiques kh = A (%g) et kv = ± 0,3 kh au mur et au remblai retenu ainsi qu’aux charges d’exploitation éventuelles supportées par le remblai selon les combinaisons (kh, kv) et (kh, - kv). Le coefficient A est le coefficient d’accélération de zone (tableau 4.1) choisi en fonction de la zone sismique et du groupe d’importance de l’ouvrage situé en amont ou en aval du mur. (En absence d’ouvrage, il y a lieu de choisir la valeur de A correspondant à celles du groupe 2 en fonction de la zone sismique). QUESTIONS : 1/ Peut on expliquer ce que signifie l’article 1 ci-dessus, qui parle d’un calcul statique équivalent par rapport au calcul classique d’un mûr ou voile de soutènement ? 2/ supposant que le coefficient A=0.20 dans l’article 2 est-ce que kh = (0.20 * 9.81) / 100 kh = 0.0196 +0.3*kh = +0.00588 de ce fait kv= -0.3*kh = -0.00588 Sinon comment calculer le coefficient kh? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...