Aller au contenu
Posté(e)
comment_64796

BJR,

j'ai une BN de section 60x20 portée 6.175m avec G = 1.6T/ml et Q = 0.4T/ml quand je la calcul en articulée sur ses deux appuis elle ne passe pas : problème de flèche. par contre quand je la calcul en encartée j'ai plus ce problème et donc ma poutre est justifiée.

je voudrais savoir si je peux la calculer comme cela y'a t il un danger?

c'est une poutre pour un bâtiment d'habitation au PH R+1.

Cdt

  • Réponses 3
  • Vues 5.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour, tout a fait d'accord qu'une la déformation d'une poutre encastrée est inférieure à celle d'une poutre articulée (le moment est nul aux appuis mais max en travée), mais il faut quelle reflè

  • Guillaume5967
    Guillaume5967

    Bonjour; Attention à vos appuis; le moment est à reprendre dans vos voiles ou poteaux.

Images postées

recommended_posts

comment_64812

bonjour,

tout a fait d'accord qu'une la déformation d'une poutre encastrée est inférieure à celle d'une poutre articulée (le moment est nul aux appuis mais max en travée), mais il faut quelle reflète la réalité des appuis.

sachant même que le ferraillage change d'un cas à un autre.

donc tu n'a pas le droit de calculer une poutre articulée et la réaliser comme étant encastré ou l'inverse.

  • 1 mois après...
comment_66077

Bonjour;

Attention à vos appuis; le moment est à reprendre dans vos voiles ou poteaux.

Certainement...pour un voile le problème se pose moins, alors que pour un poteau, faut le calculer supportant un moment....(pblm de rigidité)

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…