.JE VEUX FAIRE UN BATIMENT R+6 EN AGGLOS PORTEURS. QUI PEUT ME DONNER LES CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION DES AGGLOS. JUSQU'A CONBIENS DE NIVEAUX JE PEUX ALLER?????????

  • Réponses 5
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_65503

Je pense que c'est plié.

Voir le DTU 20.1 Partie 4. chapitre 5

La formule C=R/N donne la résistance de tes agglos. R la résistance nominale (40 bars pour un B40) et N coef de réduction (voir le DTU, valeurs entre 7 et 11)

En gros, pour un élancement classique comme le tien, un mur agglo peut supporter 13,3 T/ml et 10 T/ml pour les murs en périphérie de ton bâtiment. Ce qui est pas très grand pour un R+6.

Il va falloir augmenter la classe des agglos pour les niveaux inférieurs voir utiliser un autre matériau (le béton, c'est le bien)