svp quelqu’un peut me donner en urgence les combinaison de charge possible et la combinaison de charge la plus défavorable pour ces donnée

salle en charpente métallique

G=49kg/ml

P(charge d'entretien)=45kg/ml

vent V=-126 kg/ml

neige N=30kg/ml

merci a vous

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

merci beaucoup mon frère mais svp le vent je le prend comme il est en valeur nègative ou bien en positive?????

par exemple pour 1.35g+1.5v je fait 1.35(49)+1.5(-126)=-122.85 ou bien 1.35(49)+1.5(126)=255.15

encore merci mon frère

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

salut,

Juste une petite remarque:

à ELU,

Quand tu prends le vent ce n'est pas la peine de majorer la charge permanente parce que son effet est favorable donc c'est bien de la prendre comme elle est (d'après le règlement(EUROCODE)).

Bon courage.

  • J aime 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonsoir;

Est ce que c'est possible de m'expliquer le principe des combinaison d'action j'ai pas pu les comprendre???

merci d'avance.

Le 12/05/2012 à 17:30, Remy James a dit :

a l'ELU

1.35G+1.5P

G+1.5V

1.35G+1.5N

G+1.35(N+V)

a l'ELS

G+P

G+V

G+N

G+0.9(V+N)

les calculs c'est a vous

 

bonsoir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...