Posté(e)
comment_69245

bon soir tous le monde ; on a une une grue 120T statique que doit instaler sur chantier , donc j'aimerai savoir quelle est la procédure à suivre :

-est ce que on dois realiser des fondation( plots) pour l'assise .........et comment calcul pour eviter tassement .et comment déterminer ses charges

  • Réponses 6
  • Vues 3.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • share4learn
    share4learn

    La fondation de grue doit être dimensionné soigneusement car le risque est très important. il ne faut pas surtout oublier des actions horizontales dues au vent et à la coupe de torsion de démarage de

  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing

    Bonjour pour les charges c'est le constructeur de la grue qu il fournit avec un document qui viens avec la grue , en general tu trouvera les sollicitation MNT et leur coordonnées, les fondations des

recommended_posts

comment_69273

Bonjour pour les charges c'est le constructeur de la grue qu il fournit avec un document qui viens avec la grue , en general tu trouvera les sollicitation MNT et leur coordonnées, les fondations des grues sont un massif; calcul de massif

cordialement

comment_69296

La fondation de grue doit être dimensionné soigneusement car le risque est très important. il ne faut pas surtout oublier des actions horizontales dues au vent et à la coupe de torsion de démarage de grue.

Ci-joint le logigramme pour dimensionner ce type de fondation.

Bonne réception,

bon soir tous le monde ; on a une une grue 120T statique que doit instaler sur chantier , donc j'aimerai savoir quelle est la procédure à suivre :

-est ce que on dois realiser des fondation( plots) pour l'assise .........et comment calcul pour eviter tassement .et comment déterminer ses charges

Logigramme_des_études_pour_fondations_grue.PDF

Veritas - Fondation de grue.pdf

  • 1 an après...
  • 9 mois après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…