bonjour chers collègues,

je suis sur un projet portuaire (un quai sur pieu) ou la cote de battage des pieux requise est 26.4 m, un refus prématuré a 20m est apparu, un carottage complementaire a été effectué qui a demontré qu'il s'agit d'une marne tres compacte, ma question est la suivante:

esque on doit descendre jusqu'a 26.4 m ou bien assurer un ancrage de ( 2,5 D) suffit.

si on doit descendre a 26.4 m, esque la chemise en acier doit descendre aussi ou le pieux en béton armé suffit.

urgence signalée,

merci