Structure mixte CM+noyau en béton avec ETABS

Logiciels de calcul
Question posée le 20 février 2013 par ISSAM2912, 25 réponses
Posté(e)
comment_75715

Bonjour a tous

Je voudrais par ce sujet savoir command modéliser les structures mixtes, alors j'ai entre les main l'une d'eux seulement j'ai confronté quelque problème par exemple le 1er mode c'est une torsion ce qui a eviter le passage Etabs est en attachement, pouvez vous me donner quelques conseils et la modilisation esq elle est bonne? et quel facteur R je doit prendre? a savoir que c'est une habitation.

merci d'avance et a vous pour enrichir ce sujet.

 

Lien: http://www.4shared.com/zip/OtG9Mqxx/Habitation_structure_mixte.html

  • Réponses 25
  • Vues 4,9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_76175

-Pour définir le nœud maitre ou le diaphragme il y'a 2 méthode soit manuel ou par le logiciel, laquelle est fiable?,

-Si vous modéliser le plancher collaborant (DECK), vous l’affecter au diaphragme ou non?

-Puisque c'est une structure mixte le facteur R=?,

-Et j'aimerai savoir s'il y'a des définitions précises pour les voiles de contreventement?

 

merci pour votre collaboration.

comment_76184

Salam

               1- Par logiciel plus simple et plus fiable.

               2- quelque soit le plancher on doit affecter ses elements au diaphragme,pour que le programme assimile le comportement d'un plancher rigide dans son plan, pour chaque noeud non lie au diaphragme on a 3 degres de liberte en plus c'est a dire trois equations en plus.

               3- Pour le coeficient de comportement il correspond a une valeure de 4 puisque dans ton cas il s'agit de structure metallique contreventee  mixte noyau plus palees.

               4-il n'ya aucune definition particuliere pour les voile du noyau du moins; puisqu'il s'agit de structure mixte en general on remplace les refends au niveau des parties metalliques par des elements diagonales croises, s'ils saverent necessaires a ce niveau soit pour eliminer une torsion ou une autre raison ces diagonales "Braces" remplace les refend c'est un peu une palee de stabilite.  

                                             si il ya des precision en plus demande dans la mesure du possible.

                                                               Merci.                    

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.