Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this  
blue-butterfly

Dimensionnement d'une fosse septique

Recommended Posts

tout d'abord il faut estimer le nombr d'utilisateur de ta fosse septique afin de determiner le volume et la hauteur utile. apres tu fait le calcul du feraillage et tenant compte de la pousser des eaux usées et de la poussé des terres.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour Explicite nous,tu veux faire le dimensionnement en Béton armé ou un dimensionnement de la capacité hydraulique de la fosse septique,car le dimensionnement en Béton armé,il faudra  calculer les parois (voile) ,avec les sollicitations comme la poussée des terres,poussée de l'eau,poussée due à la surcharge qui sera en surface,ensuite tu calcul ton radier et n'oublie pas de verifier la stabilité de la fosse septique dans son ensemble cad la stabilité au renversment et surtout la stabilité au flottement(Verification de la condition de la flottabilité).

Pour le dimensionnement Hydraulique on a

1. Methode de la Banque Mondiale

Capacité de la fosse septique=3xNxRXQ

avec N=Nombre d'usagers,R=durée de retention de l'eau =10jour

Q=debit  sanitaire journalier par individus cad un individus rejette 75-120 litre/jour on prend en moyenne Q=100 litre/hab/jour

alors tu calculera la capacité ou le volume de ta fosse septique

 

2. Methode Rationnelle

 

Cu=(NxTABXTXTe)/(Hbmax/Hu)

avec Cu=capacité utile de la fosse septique

N=Nombre d'usagers

TAB=Taux de production de la boue  qui est de 50-60 litre/usagers/an

T=periode  de vidange de la fosse septique,qui est de 2 à 3 ans

Te=taux d'utilisation de la fosse septique par an soit T=1 cad 100%

Hu=profondeur utile de la fosse septique  qui varie de 1,20m à 1,50m

Hbmax=profondeur maximale de boue toléree

 alors le denominateur cad le rapport(Hbmax/Hu) varie entre 0,5 à 0,75

 Donc les deux méthodes donnent presque le meme resultat la difference du volume entre les 2 méthode  n'excède pas 15%.

Merci à la prochaine

 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingenieur en Batiment et Travaux Publics,Expert en genie Civil,responsable Technique au sein du bureau d'étude et de control PRODEVA/Guinnée Equatoriale, Assistant à l'Institut National du batiment et des Travaux Publics(I.N.B.T.P/Kinshasa/ Rd congo)

 

 

 

comme étant une structure ton

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...