Bonjour,
Je regarde de temps en temps ce que font les "collègues" sur les DCE en ligne.
Je viens de tomber sur un projet en r+3, logements collectifs, classe de sol C (sur pieux), zone sismique 3, structure mixte béton maçonnerie.
Lorsque je vérifie l'effort tranchant à la base en Ex (tableau fourni), la résultante est nettement supérieure au max possible, même en prenant un q de 1,5.
En considérant que le BET n'a pas trop surchargé sur les pieux en G et Q (disons arrondi à +10% max), comment cela est il possible ???
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_85091Bonjour,
Je regarde de temps en temps ce que font les "collègues" sur les DCE en ligne.
Je viens de tomber sur un projet en r+3, logements collectifs, classe de sol C (sur pieux), zone sismique 3, structure mixte béton maçonnerie.
Lorsque je vérifie l'effort tranchant à la base en Ex (tableau fourni), la résultante est nettement supérieure au max possible, même en prenant un q de 1,5.
En considérant que le BET n'a pas trop surchargé sur les pieux en G et Q (disons arrondi à +10% max), comment cela est il possible ???
Merci.