Posté(e) Janvier 10, 201511 a comment_97159 Bonjour, je dois dimensionner un lest en béton pour une cuve plastique enterrée en présence de la nappe. j'ai bien une idée mais j'aimerai avoir de la documentation ou des référence de normes qui en parlent. merci.
Janvier 10, 201511 a comment_97164 bonjour, ton lest doit compenser la poussée d'Archimède lorsque la cuve est vide. tu fait donc ton bilan des forces agisessantes (forces ascendantes et forces descendantes) tu t'assures que tes forces descendantes l'emportent avec une certaine marge. une deuxième solution consiste à arrimer ta cuve au sol par le biais de sangles en acier inox en assurant l'ancrage par des scellements corrects. A+
comment_97159Bonjour,
je dois dimensionner un lest en béton pour une cuve plastique enterrée en présence de la nappe.
j'ai bien une idée mais j'aimerai avoir de la documentation ou des référence de normes qui en parlent.
merci.