ucefelmir Posted November 2, 2015 Report Share Posted November 2, 2015 Bonjour, Dans le cadre de l'étude d'un bâtiment en R+4 et afin de dimensionner le radier d'un noyau de contreventement je me suis retrouvé avec un radier partiel relativement grand (un débord de 2m environ). Dans un souci d'optimiser la surface du radier j'ai remplacé les appuis fixes par des appuis élastiques avec une raideur verticale k=20MPa (je compte faire le calcul pour k=10 et k=40 MPa et prendre l'enveloppe), la distribution des efforts a bien évidemment changé et tout calcul fait j'ai trouvé un débord de 1.20m car les efforts sur le noyau ont baissé. Maintenant je me demande qu'est ce qu'il faut retenir. cdt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.