Posté(e) Mars 10, 201610 a comment_105229 Bonjour, Je voudrais m'assurer de ma bonne démarche. J'ai une structure Béton armé, poteau poutres et dalle pleine, qui supporte des machines assez lourdes "ponctuellement". 58 kN par machine x 7. Sur la capture ci-jointe les nœuds en surbrillance présentent à peu prés l'endroit des machines. comment s'assurer que le modèle soit juste ? - Liaison rigide entre dalle et poutre? dans ce cas j'ai des instabilité - Force ponctuelle sur poutre avec excentrement ? Sachant que j'ai modélisé ma dalle comme une coque avec ferraillage pour dalle. et non en plancher diaphragme. Merci bien,
comment_105229Bonjour,
Je voudrais m'assurer de ma bonne démarche.
J'ai une structure Béton armé, poteau poutres et dalle pleine, qui supporte des machines assez lourdes "ponctuellement". 58 kN par machine x 7.
Sur la capture ci-jointe les nœuds en surbrillance présentent à peu prés l'endroit des machines. comment s'assurer que le modèle soit juste ?
- Liaison rigide entre dalle et poutre? dans ce cas j'ai des instabilité
- Force ponctuelle sur poutre avec excentrement ?
Sachant que j'ai modélisé ma dalle comme une coque avec ferraillage pour dalle. et non en plancher diaphragme.
Merci bien,