Bonjour comment peut on justifier la classification du système de contreventement ie comment justifier la valeur du coéfficient de comportement R dans une étude
ci joint un exeple que j'ai pas compris
4.1Justification de la classification du système de contreventement :
-sollicitations dues aux charges verticales de la structure poteaux poutres et voiles :
Fz (global) = 4320.16t
-sollicitations dues aux charges verticales de la structure en voiles uniquement :
Fz= 447.45 t
On aura :(447.45/4320.16)x100 = 10.36 %
Donc les voiles reprendre moins de 20 % des sollicitations dues aux charges verticales.
La hauteur totale de la structure à partir niveau est de 33.85 dépasse les 33m.
On aura donc :
4.1Justification de la classification du système de contreventement :
-sollicitations dues aux charges verticales de la structure poteaux poutres et voiles :
Fz (global) = 4320.16t
-sollicitations dues aux charges verticales de la structure en voiles uniquement :
Fz= 447.45 t
On aura :(447.45/4320.16)x100 = 10.36 %
Donc les voiles reprendre moins de 20 % des sollicitations dues aux charges verticales.
La hauteur totale de la structure à partir niveau est de 33.85 dépasse les 33m.
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_107816Bonjour comment peut on justifier la classification du système de contreventement ie comment justifier la valeur du coéfficient de comportement R dans une étude
ci joint un exeple que j'ai pas compris
4.1 Justification de la classification du système de contreventement :
- sollicitations dues aux charges verticales de la structure poteaux poutres et voiles :
Fz (global) = 4320.16t
- sollicitations dues aux charges verticales de la structure en voiles uniquement :
Fz = 447.45 t
On aura :(447.45/4320.16)x100 = 10.36 %
Donc les voiles reprendre moins de 20 % des sollicitations dues aux charges verticales.
La hauteur totale de la structure à partir niveau est de 33.85 dépasse les 33m.
On aura donc :
4.1 Justification de la classification du système de contreventement :
- sollicitations dues aux charges verticales de la structure poteaux poutres et voiles :
Fz (global) = 4320.16t
- sollicitations dues aux charges verticales de la structure en voiles uniquement :
Fz = 447.45 t
On aura :(447.45/4320.16)x100 = 10.36 %
Donc les voiles reprendre moins de 20 % des sollicitations dues aux charges verticales.
La hauteur totale de la structure à partir niveau est de 33.85 dépasse les 33m.
On aura donc :