Posté(e) Aout 26, 201610 a comment_108152 Bonjour, Dans les cas des pont à poutres préfabriquées : 1) est ce que des bossages supérieurs sont nécessaires ? 2) sinon, est que les bossages inférieurs doivent avoir la pente du profils en long ?? Merci d'avance.
Aout 31, 201610 a Expert comment_108237 Bonjour, La face supérieure des bossages inférieurs doit être horizontale. Les bossages supérieurs ne sont pas toujours nécessaires (poutres précontraintes à fils adhérents), un négatif dans la poutre permet alors de retrouver une sous-face horizontale. Les bossages doivent une hauteur suffisantes pour permettre le vérinage.
comment_108152Dans les cas des pont à poutres préfabriquées :
1) est ce que des bossages supérieurs sont nécessaires ?
2) sinon, est que les bossages inférieurs doivent avoir la pente du profils en long ??