Jump to content
Posted
comment_109487

Bonjour, 

J'ai besoin de votre aide pour calculer une dalle pleine qui supporte une charge concentrée; auriez-vous un exemple d'une note de calcul.

N.B: A mon avis les formules d'une dalle sur poteau ne sont plus valable puisque ce n'est le même problème

Merci 

 

  • Replies 6
  • Views 3.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Tu modélises ta dalle sur Robot.Tu vérifies le poinçonnement et l'effort tranchant sous la charge concentrée. Pour le calcul manuel ,c'est vraiment fastidieux.La méthode la plus avancée est celle

Posted Images

Featured Replies

comment_109491

Bonjour voici cet extrait en annexe,traité par THONIER Tome2, basé sur la Norme Anglaise BSI(British Standard Institution) avec un exemple en appui ,d'une dalle chargé par une charge concentrée placé au point X=1m de l'appui, alors que la dalle vaut 4m donc on determine d'abord la largeur éfficace be de la dalle be=a+2,4*X(1-X/L) et ensuite on calculera le moment normalement comme une poutre isostatique pour cet exemple avec N=20 KN donc M= N*X*(L-X)/L=20*1*(4-1)/4=15KNm et pour le raméné sur la dalle donc M dalle=M/be et connaissant X,on deduit a (voir document annexe) on a be=1,9m donc M de la dalle vaudra,Mdalle=M/be=15KNm/1,9=7,89KNm/m.

mais si non la méthode presque réele serait la Methode de NAVIER

dalle charge concentrée.pdf

comment_109496

Tu modélises ta dalle sur Robot.Tu vérifies le poinçonnement et l'effort tranchant sous la charge concentrée.

Pour le calcul manuel ,c'est vraiment fastidieux.La méthode la plus avancée est celle basée sur la Mécanique des Milieux Continus (conditions aux limites +  séries de Fourrier).

-------

Voir Photo ci-dessous.

dalle.PNG

Edited by ABDOH

  • 1 month later...
comment_110830
Le 05/11/2016 à 10:59, Bisudi Bazola Aimé a dit :

Bonjour voici cet extrait en annexe,traité par THONIER Tome2, basé sur la Norme Anglaise BSI(British Standard Institution) avec un exemple en appui ,d'une dalle chargé par une charge concentrée placé au point X=1m de l'appui, alors que la dalle vaut 4m donc on determine d'abord la largeur éfficace be de la dalle be=a+2,4*X(1-X/L) et ensuite on calculera le moment normalement comme une poutre isostatique pour cet exemple avec N=20 KN donc M= N*X*(L-X)/L=20*1*(4-1)/4=15KNm et pour le raméné sur la dalle donc M dalle=M/be et connaissant X,on deduit a (voir document annexe) on a be=1,9m donc M de la dalle vaudra,Mdalle=M/be=15KNm/1,9=7,89KNm/m.

mais si non la méthode presque réele serait la Methode de NAVIER

dalle charge concentrée.pdf

svp le a dans la formule de la largeur efficace ça signifié quoi 

comment_110841

Normalement a devrait être la largeur de répartition de la charge concentrée dans le sens considère. Exemple pour un poteau 15.15, a = 15 cm. 

Edited by Abdoulaye FALL

  • 2 weeks later...
comment_111198

Bj est ce que la formule de non poinconnement precitee est valable pour les planchers dalle c a d la verification du poinconnement au droit d un poteaux(sans que cette charge ne soit necesserement de type concentree), dans cette formule les moments a gauche et a droite du poteaux n interviennent pas

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest