Aller au contenu
Posté(e)
comment_127864

Bonjour CivilMania,

svp, dois je calculer le frottement négatif dans le "SABLE VASEUX" , soumis à un remblai de 13 m? 

Autrement dit, est ce que le sable vaseux peut être consideré un sol compressible, pour qu'il mobilise le frt négatif ?

Merci

  • Réponses 12
  • Vues 5.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour Autre Indice pour savoir si un sol est compressible ou non par des essais physiques de laboratoire à savoir : L'indice dit de consistance IC égal à la différence entre limite de liquidité

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Le rapport pressiometrique EM/Pl est de combien ? Cdt

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    En manque de données d'essais de laboratoire on ne peut rien conclurent Cdt

Images postées

recommended_posts

comment_128140

Bonjour

Autre Indice pour savoir si un sol est compressible ou non par des essais physiques de laboratoire à savoir : L'indice dit de consistance IC égal à la différence entre limite de liquidité et teneur en eau in situ divisée par indice de plasticité

En fonction de la valeur de IC le fascicule 62 titre V vous indique la consistance in situ de votre sol comme suit :

image.png.f47a4d792fa74732c19609fdecaa76ef.png

Pour des valeurs de IC < 0,50 nous pouvons considérer que le sol est compressible !!!

Cdt

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…