Nous avons un chantier dont la hauteur du plancher par rapport au niveauc RDC est égale à 3.40 m, et nous avons aussi des voiles qui sont ferraillés avec des barres en T14, de ce fait, la longueur de chaque barre d'aciers sera égale à 4.10 m (3.40 + longueur de recouvrement qui est égale à 0.70 m); est ce qu'on peut diminuer la longueur de recouvrement jusqu’à 0.60 m pour avoir des longueurs de barres égales à 4.00 m et ceci afin d'éviter d'avoir des chutes considérables de barres d'aciers ?
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour mes frères,
Nous avons un chantier dont la hauteur du plancher par rapport au niveauc RDC est égale à 3.40 m, et nous avons aussi des voiles qui sont ferraillés avec des barres en T14, de ce fait, la longueur de chaque barre d'aciers sera égale à 4.10 m (3.40 + longueur de recouvrement qui est égale à 0.70 m); est ce qu'on peut diminuer la longueur de recouvrement jusqu’à 0.60 m pour avoir des longueurs de barres égales à 4.00 m et ceci afin d'éviter d'avoir des chutes considérables de barres d'aciers ?