Bonjour tout le monde,

Lors de la reconnaissance géotechnique du site de projet, on y trouve du sable argileux sans présence de la nappe.

On effectue des essais de cisaillement rectiligne pour dimensionnement de soutènement. 

Le laboratoire nous fournit les courbes des essais:  T=f( sigma), et il donne le Cuu ( cohésion en condition non drainée, non consolidée) et les C', phi'.

  • Ma première question est, comment le labo a pu tiré le Cuu sachant que les cisaillements rectilignes fournit les paramètres en condition drainée uniquement? y a t-il un rapport entre Cuu et C'? 

D'autre part, le labo donne la hauteur critique du talus vertical en appliquant la formule en image. avec un Fs =1.5, on trouve une hauteur de 5m et qu'on peut déblayer verticalement sans craindre les instabilités du sol.

  • Ma 2ème question est d'où vient cette formule? je voudrais bien m'assurer de sa fiabilité, parce ce que si c'est le cas, on peut vachement optimiser nos préconisations.

 

Je serai reconnaissante si vous pourriez m'aider là-dessus.