Géotechnique et fondations
Question posée le 29 mars 2019 par Sem Eddinne, 2 réponses
Posté(e)
comment_133175

Bonjour a tous je suis ingénieur du suivi debutons après un jour temperie j'ai constate que les fouilles son remplies d'eau

Ma question : est ce que après ce phénomène la contrainte du sol il va changé ou non

La contrainte déjà faible 0.8

 

  • Réponses 2
  • Vues 2,2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonsoir,tout depend des rapports des études géotechniques réalisés par le laboratoire, puisque une étude geotechnique bien réalisée ,tient compte de ces paramètres là :  donc la contrainte du sol rete

  • Reporter
    Reporter

    Bonjour, A part les formations de nature rocheuse, sableuse ou alluvionnaires (propres), le sol de fondation peut devenir "géotechniquement médiocre"sous l'action de l'eau, surtout ceux argileux.

recommended_posts

comment_133178

Bonsoir,tout depend des rapports des études géotechniques réalisés par le laboratoire, puisque une étude geotechnique bien réalisée ,tient compte de ces paramètres là :  donc la contrainte du sol retenu par le labo,c'est une contrainte évaluée dans le cas le plus defavorable du sol et en tenant compte de tout ces paramètres là: je dis bien si cette étude avait été bien réalisé cad a toi d'exploiter le rapport géotechnique. donc tu calculera ta fondation avec cette contrainte là ,tu ne va pas le minorer.

-Pour l'eau qui sort au fond de la fouille;j'ose croire que le labo avait prevenus celà dans son rapport et il avait fait ces récommandations pour prendre certaines dispositions pratiques pour l'execution des travaux; si non il faudra interroger le bureau ou labo qui avait fait les études géotechniques du projet

comment_133282

Bonjour,

A part les formations de nature rocheuse, sableuse ou alluvionnaires (propres), le sol de fondation peut devenir "géotechniquement médiocre"sous l'action de l'eau, surtout ceux argileux. 

En effet, sur la plupart des PV de réception de fond de fouille, nous indiquons que pendant les terrassements, les fonds de fouilles doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries.

Donc, tu peux procéder à un examen de l'état de surface ou faire appel à un géotechnicien.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.