bonjour,

dans le cadre d'un projet universitaire, on m a demandé de faire la descente de charge d'un batiment R+2, au cours de mon travail j ai trouvé un balcon qui doit être fait avec une dalle pleine. bien évidemment on a besoin d'un contre poid mais on trouve derriere un escalier. l'image ci joint explique la situation.

merci d'avence :).

image.png

  • Réponses 1
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_135419

bonsoir,

à priori ton balcon est adossé à l’escalier mais coté palier d'arrivée , donc au même niveau que le balcon.ce palier va servir lui même de contre poids.

d'un autre coté la partie de la dalle constituant le balcon est appuyée sur deux poutres perpendiculaires et donc le contre poids n'est pas nécessaire.

OuAllahou A3lam

A+

  • FRIDJALI a modifié le titre en Contre Poids Et Escalier