- Réponses 6
- Vues 1.8k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
BELLAMINE 3 messages
-
Malikasimou 2 messages
-
abdeslam-brahim 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour Le prélèvement sera de trois échantillons pour les premières 50m3. Après c'est un échantillon chaque 150m3 (voir la norme EN 206)
-
Bonsoir Normalement un prélèvement tout les 50m3. Chaque prélèvement fera l'objet de confection de 6 éprouvettes cylindriques ou cubiques pour essais de compression à 7 et 28j.Trois éprouvettes p
-
Bonsoir Conformément au système d'assurance qualité sur chantiers : il y a trois niveaux de contrôle à savoir : - le contrôle interne à la production réalisé par les moyens propres de l'ent
bsr. J'aimerai bien savoir est ce que le nombre des éprouvettes prises dans un coulage est lié au volume du beton a couler. Par exp pour coulage continu d'un radier nervure volume depasse 2000m3 du beton combien des eprouvettes je dois prendre ???