Posté(e) Avril 16, 20206 a comment_141351 Bonjour J ais un bâtiment avec des voiles contre terre béton périphériques. Les voiles sont sur 3 cotes et le reste est en poteaux poutres. Le bâtiment a donc de la torsion. Je prends un facteur forfaitaire de 1.25. Je calcul la poussée des terres en cas de séisme suivant l'Eurocode 8 partie 5. Est ce que la poussée des terres doit être majorée par le coefficient du à la torsion ? Merci
Avril 17, 20206 a comment_141359 Bonjour, pour moi non. La torsion est prise car il y a un décalage entre centre de gravité en centre de torsion. La poussée des terres accidentelle sismique est déjà très défavorable, elle n'est pas à majorer pour moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé trace de ceci dans l'EC8
comment_141351Bonjour
J ais un bâtiment avec des voiles contre terre béton périphériques.
Les voiles sont sur 3 cotes et le reste est en poteaux poutres.
Le bâtiment a donc de la torsion. Je prends un facteur forfaitaire de 1.25.
Je calcul la poussée des terres en cas de séisme suivant l'Eurocode 8 partie 5.
Est ce que la poussée des terres doit être majorée par le coefficient du à la torsion ?
Merci