Delalumière Posted May 26, 2020 Report Share Posted May 26, 2020 Besoin de votre expertise. La conclusion de l'étude de sol dit "une contrainte admissible indicative de 1,0 bar peut être retenue à 3,40m de profondeur avec un système de fondations sur puits." Après la descente des charges en un point, j'ai obtenu une charge de 39 030 daN ce qui m'a amener à obtenir une surface de 3,90m2 et un diamètre de puit = 2,23 m. Ma question est de savoir si c'est faisable vue que la contrainte est de 1 bar. Merci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
baghat84 Posted May 27, 2020 Report Share Posted May 27, 2020 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...