Posté(e) Février 23, 200818 a comment_466 posté par farid Quelle est la bonne méthode pour affecter le spectre de réponse dans les logiciels de calcul ? 1- X =9.81, Y= 0 (RPA99 version 2003) 2- X =9.81, Y= % de 9.81 (Eurocode, ACI) 3- X =9.81, Y= 9.81
Février 23, 200818 a comment_477 posté par Farid Essalam alaykoum Voilà mes amis les éléments de réponses ,
Février 23, 200818 a comment_478 posté par ELHO barak allaho fik farid alors si j ai bien compris pour le RPA en donne 9.81 pour U1 et U2 et 0 pour orthogonal SF il reste seulement de savoir la difference pour 0.3 et 0 entre les reglements merci
Février 23, 200818 a comment_479 posté par farid c'est pas simple pour te répondre ya khouya hocine ; j'ai pas une réponse correcte , ... on attend la contribution de nos amis
Février 23, 200818 a comment_480 posté par Benaissa COMBINAISON DIRECTIONNELLE Un batiment doit presenter une résistance suffisante selon n'importe qu'elle direction. Certaines regles Americaines proposent simultanement 100% selon la direction XX, avec 30% selon YY Puis 100% selon YY, avec 30% selon XX (XX, YY Axes principaux du batiment) La methode de la racine carée de la somme des carrés donne les memes resultats. Ceci doit se faire pour une étude en 3D seulement. (par opposition au portique plan) Benaissa. Merci.
comment_466posté par farid
Quelle est la bonne méthode pour affecter le spectre de réponse dans les logiciels de calcul ?
1- X =9.81, Y= 0 (RPA99 version 2003)
2- X =9.81, Y= % de 9.81 (Eurocode, ACI)
3- X =9.81, Y= 9.81