Posté(e) Octobre 13, 20214 a comment_152204 Salut tout le monde J'ai un prblm de la fenêtre instabilité de type 3 Les nœuds se trouve dans les plancher que j modéliser (en corps creux) . Comment évite ce prblm ?
Octobre 13, 20214 a Membre Leader comment_152214 Bonjour, Les instabilités type 3 n'entrainent pas forcement des résultats erronés, quelquefois il est impossible de les éviter (éléments de rigidité très différentes dans un modèle avec par exemple des maillages resserrés en un point). voir ici : ou encore https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2021/FRA/?query=instabilite type 3 Bon courage.
comment_152204Salut tout le monde
J'ai un prblm de la fenêtre instabilité de type 3
Les nœuds se trouve dans les plancher que j modéliser (en corps creux) .
Comment évite ce prblm ?