bonjour;

je cherche une référence pour calculer la flèche admissible d'une console de 3.50m 

sachant que le BAEL et le CBA sont limité à une portée de 2m  (f=L/250 pour).

Merci

 

fleches admissibles BAEL.PNG

fleches admissibles CBA.PNG

  • Réponses 4
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes :  1) Influence de la fissuration sur

Images postées

recommended_posts

comment_154070

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante [email protected]. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

  • Auteur
comment_154073
Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante [email protected]. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

Merci beaucoup

  • 4 mois après...
comment_156546
Le 05/01/2022 à 10:30, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante [email protected]. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

Bonjour monsieur BELLAMINE, je suis en face d'un porte à faux pareil... Pourriez vous m'envoyer aussi ile document ? [email protected] Merci d'avance.

  • 8 mois après...
comment_184382
Le 05/01/2022 à 11:30, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante [email protected]. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

salamo 3alikom.Mr BELAMINE prière de m'envoyer le fichier dans ma boite mail : [email protected] . merci bcp

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.