- Réponses 6
- Vues 2.3k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
BELLAMINE 3 messages
-
yedjedd 2 messages
-
chefprojet 1 message
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
comment_174897salut, j'espere que vous allez bien.
le labo a fait un rapport d'evaluation du beton, il a fait une serie d'essais (ultrason et carottage) pour lutilisation de la formule
f is plus faible ≥ 0.85 (fck-4)
ma 1ere question consiste en la valeur de fck, puisque le labo dans ces calculs prend 21 MPA justifiant par la norme NA 17004 art 6 tableau 01 (c25/30) et le ctc dit que c'est 25MPA
ma 2eme question est, sachant qu'avec 21 MPA c verifier par rapport a la plus faible valeur des essais et qu'avec 25 MPA c non verifier, donc dans le cas de 25 MPA quelle est la suite de la procedure selon la reglementaion?
merci d'avance pour vos reponses.