Bonjour à tous,

je suis en train de calculer les fondations pour un hangar métallique pour stockage véhicules 1200 m2 environ.
les fondations des portiques sont réglés et calculés selon la ddc et rapport de sol.


aujourd'hui le MO pense à ajouter une mezzanine et créer un autre étage de parking.
ma question : je peux poser les poteaux intérieurs de mezzanine sur le dallage de 18cm en ajoutant de surépaisseur au niveau des poteaux et un renfort d'armatures.


j'aimerais vérifier le dallage au poinçonnement et de soulèvement éventuel (mezzanine pas trop exposé au vent, je peux le considérer comme protégé ? et négliger le vent , le contreventement de bâtiment est assuré par les portiques et en toiture).


je n'ai pas une ddc des ce poteaux,  selon les dimensions de mezzanine et l'entraxe des poteaux j'ai estimé une charge G=3.7 T et Q=2.7T.