Aller au contenu
Posté(e)
comment_251089

Bonsoir

Peut on couler une poutre principale sans mettre de coffrage, au lieu de faire du coffrage on construit les murs en maçonnerie qui feront office de coffrage ?

Sachant que les entres axes des poteaux sont de 7 ml

La longueur totale de la poutre est de 34.6 ml

  • Réponses 2
  • Vues 273
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_251369

Bonjour tout depend du role de cet element et son fonctionnement si c'est un chainage,ou un element sécondaire il n'ya pas de soucis mais si cette poutre est structurelle cest deconseillé puisque une partie de ce mur va participer à la stabilité de la poutre en répreant certaines charge alors ce mur peut etre ça été éxécuté et non comme mur porteur mais plutot un cloison, et donc la poutre ne sera pas autoportante,en plus le mur étant un cloison de distribution et à tout moment on peut le demolir pour changer l'usage de la pièce et ceci risque de creer de soucis à la stabilité de la poutre

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…