Posté(e)
comment_257404

Bonjour à tous. J'ai un peut du mal à déterminer la position des longrines et des poutres de redressement dans mon bâtiment. Selon ma compréhension, les longrines se trouvent au niveau de la forme de dallage, mais peuvent être plus en profondeur dans le sol, tandis que les poutres de redressement sont au même niveau que les semelles. Le problème, c'est que sur certains plans que j'ai vu, on a l'impression que les deux sont situés au même niveau. J'ai besoin d'un éclairage sur le sujet.

Capture d'écran 2025-12-15 100324.png

  • Réponses 3
  • Vues 489
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Avant toute chose pour savoir où les placer, il faut comprendre ce qu'elles subissent. Exemple les poutres de Redressement (Le Levier) Leur fonction regarde ta semelle "Excentrée" (à gauche). Le potea

  • Voir également le sujet : https://www.civilmania.com/topic/35193-poutre-de-redressement/

Images postées

recommended_posts

comment_257421

Avant toute chose pour savoir où les placer, il faut comprendre ce qu'elles subissent.

Exemple les poutres de Redressement (Le Levier)

Leur fonction regarde ta semelle "Excentrée" (à gauche). Le poteau est au bord. Quand la charge descend, la semelle veut basculer (rotation). La poutre de redressement est là pour empêcher cette rotation en s'accrochant à la semelle centrale (lest) comme un bras de levier.

Pour que le bras de levier fonctionne, la poutre doit être rigide et connectée directement aux semelles. Si tu places cette poutre plus haut (niveau dallage) avec une amorce de poteau entre la semelle et la poutre, tu crées un moment de flexion énorme dans l'amorce de poteau. Le poteau va cisailler ou flamber !

Donc la poutre de redressement est toujours au niveau des semelles (généralement, arase supérieure de la poutre = arase supérieure de la semelle).

Par contre la Longrine (Le Lien ou le Support)

Elle sert soit à porter les murs du RDC (briques, parpaings), soit à "coudre" les poteaux ensemble pour éviter qu'ils ne s'écartent (séisme).

Leurs Positions variables :

Cas 1 (Support de mur) : elle doit être juste sous le niveau du dallage ou du mur. Elle est donc souvent plus haute que les semelles. Elle repose sur des "fûts" (amorces de poteaux).

Cas 2 (Liaison sismique pure) : elle peut être au niveau des semelles.

Sur ton croquis avec une "dalle flottante sur hérissonnage" indiquée, les longrines servent probablement de chaînage bas et de support aux murs périphériques. Elles sont donc généralement situées au niveau de la sous-face du dallage.

Si tu regardes une coupe verticale de ce plan, tu verrais probablement la poutre de redressement en bas, et la longrine plus haut, avec du vide (ou de la terre) entre les deux niveaux.

Exception de chantier : Il arrive, pour des petits bâtiments ou des sols médiocres, qu'on descende les longrines au niveau des semelles pour simplifier le terrassement et tout couler en une fois. C'est ce qu'on appelle un "radier nervuré" déguisé ou un réseau de longrines de redressement généralisé. Mais mécaniquement, c'est moins optimisé pour porter les murs (il faut alors monter un mur de soubassement sur la longrine).

À éviter :

Ne jamais "suspendre" une poutre de redressement autrement :

Tu ne redresses plus rien du tout au niveau du sol.

La semelle excentrée va tourner.

L'amorce de poteau entre la semelle et la poutre va fissurer sous l'effort tranchant et le moment.

Le bâtiment s'affaisse du côté mitoyen.

BTU

  • Auteur
comment_257916
Le 12/15/2025 à 12:10 PM, BEThiram a dit:

Avant toute chose pour savoir où les placer, il faut comprendre ce qu'elles subissent.

Exemple les poutres de Redressement (Le Levier)

Leur fonction regarde ta semelle "Excentrée" (à gauche). Le poteau est au bord. Quand la charge descend, la semelle veut basculer (rotation). La poutre de redressement est là pour empêcher cette rotation en s'accrochant à la semelle centrale (lest) comme un bras de levier.

Pour que le bras de levier fonctionne, la poutre doit être rigide et connectée directement aux semelles. Si tu places cette poutre plus haut (niveau dallage) avec une amorce de poteau entre la semelle et la poutre, tu crées un moment de flexion énorme dans l'amorce de poteau. Le poteau va cisailler ou flamber !

Donc la poutre de redressement est toujours au niveau des semelles (généralement, arase supérieure de la poutre = arase supérieure de la semelle).

Par contre la Longrine (Le Lien ou le Support)

Elle sert soit à porter les murs du RDC (briques, parpaings), soit à "coudre" les poteaux ensemble pour éviter qu'ils ne s'écartent (séisme).

Leurs Positions variables :

Cas 1 (Support de mur) : elle doit être juste sous le niveau du dallage ou du mur. Elle est donc souvent plus haute que les semelles. Elle repose sur des "fûts" (amorces de poteaux).

Cas 2 (Liaison sismique pure) : elle peut être au niveau des semelles.

Sur ton croquis avec une "dalle flottante sur hérissonnage" indiquée, les longrines servent probablement de chaînage bas et de support aux murs périphériques. Elles sont donc généralement situées au niveau de la sous-face du dallage.

Si tu regardes une coupe verticale de ce plan, tu verrais probablement la poutre de redressement en bas, et la longrine plus haut, avec du vide (ou de la terre) entre les deux niveaux.

Exception de chantier : Il arrive, pour des petits bâtiments ou des sols médiocres, qu'on descende les longrines au niveau des semelles pour simplifier le terrassement et tout couler en une fois. C'est ce qu'on appelle un "radier nervuré" déguisé ou un réseau de longrines de redressement généralisé. Mais mécaniquement, c'est moins optimisé pour porter les murs (il faut alors monter un mur de soubassement sur la longrine).

À éviter :

Ne jamais "suspendre" une poutre de redressement autrement :

Tu ne redresses plus rien du tout au niveau du sol.

La semelle excentrée va tourner.

L'amorce de poteau entre la semelle et la poutre va fissurer sous l'effort tranchant et le moment.

Le bâtiment s'affaisse du côté mitoyen.

BTU

Merci beaucoup pour la réponse. Tout est clair maintenant.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.