comment_260679

Bonjour; j'ai un doute sur la méthode de calcul pour un plancher-dalle de 36m *20m pour un PFE. Est-il nécessaire de traiter le plancher comme un ensemble continu avec ses 6 travées, ou je me contente de prendre une bande unitaire de 1m verticalement (3 travées) pour l'epaisseur du plancher est 30cm et les charges permanentes avec poids propre inclu egal à 11.2KN/m2 et la charge d'exploitation est egale à 2KN/m2

Merci d'avance

Capture d'écran 2026-04-07 125418.png

  • Réponses 3
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • 3 semaines après...
comment_261094

Salut Aya Atbir;

Si tu as un peu de temps devant toi pour ton PFE, c'est le moment idéal pour te mettre sur CSI SAFE. C'est le logiciel de référence pour les planchers-dalles. Maîtriser cet outil te servira de base solide pour ton parcours professionnel.

Si tu es dans l'urgence pour ton rendu : la réponse courte, c'est NON. Tu ne peux pas te contenter d'une simple bande isolée de 1m.

Il s'agit d'un plancher-dalle sur poteaux (sans poutres). Ta dalle travaille obligatoirement dans les 2 sens pour renvoyer les charges vers les poteaux.

Par contre, si tu as des poutres tous les 6m il y a 2 cas :

1)- Lx/Ly < 0.40 : si c'est le cas on prend la travée isolée de 6m pour étudier la flèche et autres,

2)- si Lx/Ly > 0.40 : tu as une dalle dans les 2 sens, ça change complètement l'étude...

comment_261106

En complément de ce qu’a dit M @AITELHADJ Farid , concernant la comparaison du rapport Lx/Ly par rapport à 0,40 : cette valeur correspond aux recommandations du BAEL. En revanche, si l’on travaille selon l’Eurocode, cette limite est généralement prise à 0,50.
Un autre point qui mérite attention : j’ai remarqué que le plancher fait 36 m × 20 m. Ne faudrait-il pas prévoir un joint de dilatation dans ce cas ?
Cordialement.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.