Posté(e) Juin 14, 200916 a comment_30236 JE VEUX SAVOIR LA MISE A EAU REGLEMENTAIRE A PREVOIR LORS DE LA RECEPTION D'UNE ETANCHEITE. cordialement!!!!
Juin 14, 200916 a comment_30238 selon le DTU français, je ne sais pas en Algérie, c'est obturer les sorties d'EP (en laissant le passage en trop plein en cas de pluie en plus de la mise à l'eau), et mettre l'eau jusqu'à 5cm plus bas du point haut du point le plus bas de la terrasse, et veillez à ce que la charge ramenée par cet eau ne dépasse les charges utilisées lors du calcul de la terrasse (en gros entre 100 et 150daN d'eau + le complexe d'étanchéité et sa protection si y en a), laisser 24 h et surveillez en bas !
comment_30236JE VEUX SAVOIR LA MISE A EAU REGLEMENTAIRE A PREVOIR LORS DE LA RECEPTION D'UNE ETANCHEITE.