bonjour,
vous voulez calculer la membrure infériure en compression,je présume que c'est sous la combinaison CP+ Vent extrême,car la membrure inférieure que l'on prénome entrai,contrairement a la memb
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_33532Calcul de la membrure infèrieure.xls[/attachment:1gh8myql]
Bonjour
J'ai joint un fichier excel avec la vérification d'une membrure inférieure sollicitée en compression
et je vérifie son flambement hors plan sans maintient latéral selon eurocode.
Il faut calculer la rigidité Ks ( panne, diagonale treillis, gousset)
Je reste bloqué pour le calcul de la rigidité du gousset KG.
Peux-t-on me dire si le calcul est juste;je n'ai personne qui pourrait me donner un avis critique sur ce calcul.
Vous remerciant d'avance
Bruno (Pièce jointe calcul de la membrure)