Posté(e) Novembre 29, 200916 a comment_35888 Bonsoir, J'ai besoin de detail de calcul et de réalisation des socles en BA qui doivent supporter des vannes de 1035kg et une conduite en acier de 75kg/ml. Merci.
Juin 23, 201115 a comment_57286 bonjour, avant de calculer votre socle en béton armé(fondation) vous avez une charge de 1035daN(vanne) et une conduite de 75daN/ml,votre conduite est elle un un support poids(dans votre charge,avez vous tenu compte du pods mort,ainsi que le produit(eau ou autres) c'est une installation indoor ou outdoor,il est sur que si votre installation est a l'extérieur,effet de vent,éventuellement sèisme,si c'est a l'intérieur,les conditions sont différentes,vous pouvez vous fixer sur le dallage,a voir vérification au poinçonnement,il faut faire une étude de faisabilité avant de retenir un choix technique de construction cordialement gérard demeusy
comment_35888Bonsoir,
J'ai besoin de detail de calcul et de réalisation des socles en BA qui doivent supporter des vannes de 1035kg et une conduite en acier de 75kg/ml.
Merci.