Bonjour,

Je dois calculer un portique comportant un plancher métallique devant supporter le poids d'une dalle en béton d'épaisseur 15 cm

avec charge d'exploitation 400 daN/m². Ce plancher est à + 5.00 m du sol fini et la toiture est à + 8.00 m

à la sablière.

Ma question est la suivante :

Le plancher considéré seul a forcément une action transversale sur le portique malgré qu'il soit chargé verticalement.

A cause des défauts d'aplomb et autres imperfections d'alignements.

Y a t'il une réponse concernant la détermination de cette charge transversale, une réponse m'avait été donnée, elle disait

qu'il fallait prendre une charge transversal = 1/100 des charges verticales dues au plancher appliquée au niveau de celui-ci dans le cas ou il n'y avait pas de vent.

Avec le vent on ne l'introduit pas, on calcule juste la flèche du portique qui doit rester inférieure au 1/200 suivant

les cm66. Quelqu'un peut-il confirmer ce qu'on m'a dit ?

Merci

  • Réponses 3
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_49226

Bonjour,

Je dois calculer un portique comportant un plancher métallique devant supporter le poids d'une dalle en béton d'épaisseur 15 cm

avec charge d'exploitation 400 daN/m². Ce plancher est à + 5.00 m du sol fini et la toiture est à + 8.00 m

à la sablière.

Ma question est la suivante :

Le plancher considéré seul a forcément une action transversale sur le portique malgré qu'il soit chargé verticalement.

A cause des défauts d'aplomb et autres imperfections d'alignements.

Y a t'il une réponse concernant la détermination de cette charge transversale, une réponse m'avait été donnée, elle disait

qu'il fallait prendre une charge transversal = 1/100 des charges verticales dues au plancher appliquée au niveau de celui-ci dans le cas ou il n'y avait pas de vent.

Avec le vent on ne l'introduit pas, on calcule juste la flèche du portique qui doit rester inférieure au 1/200 suivant

les cm66. Quelqu'un peut-il confirmer ce qu'on m'a dit ?

Merci

Pour le calcul des forces horizontales, je pense que les efforts dus au vent sont déterminants, et le déplacement en tête du portique ne doit as dépasser 1/150

comment_49244

Je vais vous faire une réponse de normand: tout dépend du règlement que vous utilisez pour la justification de votre structure.

Si vous utilisez le CM66, vous calculez votre structure sur son état non déformé. Puis vous faites les diverses vérifications que vous impose le CM66: flèche, déversement, flambement, etc. ... Les coefficients de sécurité utilisés sont suffisamment grand pour palier à une déformée normale de la structure (1/150, 1/200).

Par contre, si vous utilisez l'eurocode 3 EN1993, il vous faut prendre en compte la déformée de la structure correspondant aux défaut d'alignement, de rectitude des pièces, etc. ... Toutefois, l'EN1993 vous donne les valeurs numériques de ces défauts. Et la structure que vous renseignez dans un logiciel (Robot, SAP, ...) sera celle se trouvant en état déformé.

A vous maintenant de faire votre choix.