Aller au contenu
CIVILMANIA
dalila-amale

Différence entre GNA GNB

Recommended Posts


GNA, GNF et CF sont des symboles reservés pour le génie civil marocain !!! ce sont des matériaux pour le corps de chaussées routières.

GNA : Grave Non traitée de type A et GNB : Grave Non traitée de type B. Ces matériaux sont destinés pour la couche de base. La différence entre GNA et GNB est leur qualité et donc leur prix !!! c'est après les spécifications :

GRAVE NON TRAITEE TYPE A ET B : GNA – GNB

A) GRANULARITE

Granularité passant au tamis de mm

Origine 40 31,5 20 10 6,3 2 0,08

Ballastière

100 85

à

100

68

à

100

43

à

78

35

à

64

22

à

43

4

à

11

0/31,5

100 85

à

100

62

à

90

35

à

62

25

à

50

14

à

34

2

à

10

0/31,5

Roche

massive - 100 85

à

100

47

à

77

35

à

60

18

à

38

2

à

10

0/20

B) RESISTANCE MECANIQUE

- L.A < 30

- MDE < 20 (non applicable en zone d).

C) AUTRES CARACTERISTIQUES

Angularité

GNA IC > 100 %

GNB IC > 35 %

Propreté

ES (0/5) > 30 ou

ES (0/2) > 45 sinon VB < 1,5de type B, qui sont des matériaux destinés pour la couche de base.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta 2ème question : CF implique couche de forme ...

Cordialement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

GNA - Grave Non traité d'Assise --> c'est l'équivalent du béton de propreté

GNB - Grave Non Traité de Base --> c'est l'équivalent du gros béton

GNF- Frave Non Traité de Fondation --> c'est l'équivalent du béton de remplissage ( béton armée)

et c'est vrai que le seul critére de distinction dans les normes c'est l'indice de concassage

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

GNA c'est une grave 0/31.5 concassée à 100% donc de résistance élevée et GNB c'est une grave 0/31.5 concassée à 50 % résistance moyenne

Selon le trafic et la portance du sol , le complexe de la chaussée est composé généralement d'une CF+GNF+GNB et/OU GNA + revetement l' épaisseur de chaque couche dépend de sa régidité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité T.S.G.O BTP
bonjour,

J'espère trouver quelqu'un qui peut m'aider den me donner un rapport de stage en VRD s' il veut plaît. Et merci d'avance.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×